【产品名称】ob
【产品版本】
【问题描述】
使用obd命令起动ob集群报错:[ERROR] Cluster NTP is out of sync,ob集群三个节点 其中有两个节点NTP同步正常,有一个节点同步异常 (506 Cannot talk to daemon),分别针对三个节点执行
clockdiff后见附件图片
image.png (40811 KB)
【产品名称】ob
【产品版本】
【问题描述】
delta的值最大不能超过100ms,生产上建议这个值更小才行。图中的值太大了,建议设置下ntpd服务吧
谢谢,问题已解决。
你好,请问怎么解决的?我们线上的delta和您的环境差不多
在文件/etc/chrony.conf中, 把makestep 后面的1.0 改成10
嗯,我也配置成功了,多谢。