OCP报警服务器使用偏差过大

【 使用环境 】生产环境
【 OB or 其他组件 】
【 使用版本 】
ob = 3.1.4 ocp =3.3.0-20220427
【问题描述】清晰明确描述问题
按照官网文档配置chrony解决时钟偏差问题,但是还会偶尔报服务器与时钟源偏移过大问题。详细看了偏差发现没差多少,想调整报警阈值,同时请给出建议的阈值大小。谢谢
【复现路径】问题出现前后相关操作
【问题现象及影响】

OCP告警通知-单条告警
名称:服务器与时钟源偏移过大

  • 级别:严重
  • 告警对象:svr_ip=10.100.1.103
  • 概述:svr_ip=10.100.1.103 服务器与时钟源偏移过大
  • 生成时间:2023-03-20T06:31:51+08:00
  • 详情:svr_ip=10.100.1.103 服务器与时钟源偏移过大 服务器与时钟源偏移过大,时钟偏移(54.91 毫秒)超过阈值(50 毫秒)
  • OCP链接:查看详情

【附件】

OB能容忍的时钟偏移是100ms,时间差是和ocp-server来比的,可能有一个内核server是+50ms,另一个内核server是-50ms,所以这里是50ms的阈值,生产环境还是建议保持默认值