【 使用环境 】生产环境
【 OB or 其他组件 】
【 使用版本 】3.14
【问题描述】
host_ntp_offset_too_large 服务器与时钟源偏移过大,生产频繁告警,服务器与时钟源偏移过大 服务器与时钟源偏移过大,时钟偏移(64.217 毫秒)超过阈值(50 毫秒) ,这个告警阀值控制在多少比较合适?
【附件】
这上面默认值为 100 毫秒,但OCP默认的告警规则是,指标
ntp_offset_milliseconds
运算规则
[> 100,停服]
[> 50,严重]
持续时长
0 秒
, 像65毫秒的偏移会不会影响呢?
65ms已经大于50ms了,建议是修复这个偏移
好的,谢谢